sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

劉建強
勤學,才是進步的根源。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 270 個
工控威望: 449 點
下載積分: 2953 分
在線時間: 549(小時)
注冊時間: 2009-01-23
最后登錄: 2019-01-08
查看劉建強的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-01-30 09:27
不用脈沖發生指令,三菱PLC怎樣設計程序產生脈沖使步進電機轉動,頻率不要很高。
blitzcrank
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 196 點
下載積分: 4066 分
在線時間: 170(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2014-08-13
查看blitzcrank的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-30 09:43
LD X0--------------SET M0

LD M0------LDI T0--------OUT T0 K5

LD T0---------RST M1

LD M0--------LDI M1--------------OUT M10
                                     |
                                     ------------SET M1

T0每0.5秒重置一次

M10因為M1的關係 只有M1接通的時候才有輸出

換句話說 M10每0.5秒輸出一次 達到脈衝的效果
[ 此帖被blitzcrank在2013-01-30 09:50重新編輯 ]
blitzcrank
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 196 點
下載積分: 4066 分
在線時間: 170(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2014-08-13
查看blitzcrank的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-01-30 11:16
LD M10------------RST M10

LD X0-----------SET M0

LD M0------LDI T0-----OUT T0 K5

LD T0-------------(SFTL M0 M10 K1 K1)

------------END

這是用移位的做法:

按開關X0後 M0置on 並且T0開始計時 每0.5秒重置

T0置on時 左移M10 使M10置on

下次掃描時重置M10


這樣M10就形成脈衝輸出

(shift left 打出來會變得怪怪的 請見諒)