三菱QJ71C24N-R4與溫控器無順序協議通信,用G.output指令發送設定溫度值正常,發送讀取溫度值指令時,溫控器有正常的回應信號,但用G.Input指令讀取不到回應信號,監控X3、X4也沒動作過,就像拔出了RDA、RDB的線一樣。
溫控器是兩線RS485,QJ71C24N-R4端SDA與RDA短接,SDB與RDB短接,線都接得很好啊?郁悶,誠心請教。
zgqgnxxj1986
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 95 點
下載積分: 1282 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2012-12-21
最后登錄: 2024-01-21
查看zgqgnxxj1986的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-02-01 11:43
我現在 的 三菱QJ71C24N-R2  不能再developer 使用 ,怎么辦,老是說沒有相應的編程工具