三菱FX1Splc 編程求助,延時問題,請高手指點。

X001輸入一個信號(接近開關),要求延時一段時間輸出Y000。在延時這段時間內,如果X001有信號輸入,要照樣能順延輸出,不能被忽略掉,請高手幫忙畫個梯形圖啊,謝謝!
yeti小明
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 140 點
下載積分: 513 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2013-01-04
最后登錄: 2017-08-12
查看yeti小明的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-26 20:38
樓主:
    您好,我是新手,編寫如下程序,請您測試下。有啥問題MMM我【本人使用Q系列plc編寫】
    
[ 此帖被yeti小明在2013-01-26 20:55重新編輯 ]
yeti小明
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 140 點
下載積分: 513 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2013-01-04
最后登錄: 2017-08-12
查看yeti小明的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-01-27 21:43
那你照著我寫的這個程序的意思自己寫一個好了。我沒那個系列的軟件編寫。
我大概告訴一下你大概的意思:  
1:【X1】接通一次后后d10就加1  【+P K1 d10】
  2:通過比較指令不等于 【K0 ≠d10】 接通中間繼電器【M10】
  3:【M10】接通 采用【1S的脈沖指令】 中間加上比較指令你指定的定時時間比方說K10【<= d20 k10】
     然后輸出【+P K1 d20】
4:然后是比較d20的當前值是否達到K10【< K10 d20】輸出中間繼電器【M11】
5:【M11】接通 給D20清零【mov K0 d10】
                 給D10減去一次【-p K1 d10】
                 輸出Y1


通過比較X1按下的次數來延時輸出Y1.你嘗試著用你的軟件寫出來吧。還有疑惑MMM我,最后我真是新手。。。