sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

364387538
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 233 點
下載積分: 529 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2012-05-27
最后登錄: 2017-04-16
查看364387538的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-01-22 13:29
圖片:
就好比。D24與d4比較
當D24的值從38.6S升到D4(38.7)的一瞬間能驅動M11

現在我用的這個指令。當我編碼器慢慢轉動的時候。當D24的值等于D4的值時。能驅動M11
但當我快速旋轉編碼器的時候。D24的值一下子大于D4的值了。我就不能驅動M11了
有沒有能當一到所需的值就能馬上驅動。不管我旋轉編碼器的速度有多塊
我的PLC是三菱FX2N的
xuefenfeilxw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 243 點
下載積分: 2097 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2010-10-23
最后登錄: 2022-07-28
查看xuefenfeilxw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-22 13:31
大于或等于 不行嗎?