sxsheng
級別: 探索解密
|
圖片:
本人用SFC制作的這個程序(GX work2 中編程)其他的一切多正常,但是當再多次按下啟動按鈕(觸摸屏操控,啟動觸點為M23)時,導致程序動作亂套,隨即觸摸屏黑屏,電源打出嘶嘶聲響的,很是可怕的,現附上PLC程序和觸摸屏程序,拜托哪位高手仙手指點,小弟頓首拜謝...... |
---|---|
|
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
|
用GX WORK2做的程序,需要整個工作區要復制,不然在別人的電腦是無法打開你的文件的 還有,我看你的圖片程序,那里是SFC程序,使用SFC程序的一般也不用主控這些了,因為狀態的轉移功能已經達到MC的功能 你有無使用ALT指令? 還有你的自動手動那些都沒有互鎖的 最后你的M23是回原點指令,當然你每次觸發都會做回原點動作 多看看SFC如何編程. |
|
---|---|---|
|