sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

369963
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 243 點
下載積分: 5969 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2009-07-14
最后登錄: 2024-12-23
查看369963的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-01-14 14:12
我們公司去年為一家銅箔廠安裝了四套銅箔分切機。自從去年六月開始到現在陸陸續續已經燒壞了五臺富士MEGA的變頻器,檢修報告為電源模塊燒壞,可能是輸入電源問題。另有一臺是外部控制端子失效,但面板操作正常。經廠家確認我們設備所用電源是他們以前舊設備上的電源,且沒有什么穩壓措施保護,他們以前的設備一直都沒燒過機器,就是我們安裝的設備老是燒變頻器,而且還燒壞了三個三菱張力控制器。但是我們用的電氣設備電壓等級也是合理的,4KW的電機用5.5KW的變頻器,控制回路也沒問題,380和220的回路是完全分開的,主電源輸入側加裝了交流電抗器但還是有燒電氣設備的現象發生。不知道有沒有同行也碰到過類似的問題,請師傅們談一下各自的經驗意見吧。謝謝了!
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1195 個
工控威望: 1740 點
下載積分: 7558 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-12-23
查看sanlihu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-12 17:16
加個阻容吸收回路看看
吉圓電氣 QQ751673698