在工控的道路上,繼續前進。感謝做工控的朋友們,我們風雨兼程,
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 468 點
下載積分: 1537 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間: 2011-10-24
最后登錄: 2017-02-10
查看zhaodong000的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-01-11 22:41
CPIH自帶模擬量輸入通道,我是使用了0-35MPA壓力傳感器,0——40MA,使用觸摸屏來檢測實際壓力。
第一步;通過軟件設置了分辨率6000,勾選了200通道4-20MA。
第二部:CP1HPLC的四個腳選擇了ON ,
第三部:程序用傳送指令200讀到D100,然后怎樣加減乘除到0-35MPA量程內,
  請高手指點一下,如何寫程序。謝謝!!!
  請詳細介紹6000如何對應0-35MPA。
4325003
剛上小學1年級
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 273 點
下載積分: 1218 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2013-05-19
最后登錄: 2013-07-02
查看4325003的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-20 10:25
圖片:
通過軟件設置了分辨率6000,勾選了200通道4-20MA。 勾選平均化
CP1HPLC的四個腳對應4路輸入輸出  電壓向上撥電流向下就是出廠狀態。,
控制壓力的話你用比較指令控制程序 實際值和你的設定值相比較來控制動作
6000如何對應0-35MPA。 這個可以再觸屏上做個比例轉換 ,最大值6000對應35  最小值都是0就可以顯示了。  我用的是12000分辨對應40MPA
[ 此帖被4325003在2013-05-20 10:34重新編輯 ]
相信自己