sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

low235
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 125 點
下載積分: 696 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2013-01-07
最后登錄: 2021-12-02
查看low235的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-01-09 21:21
有一臺E7003.7KW變頻器,主站Q02H+QJ71PB92V,變頻器做從站,從站緩沖區輸入為D1000到D1005,輸出為D2000到D2005,變頻器選的ppo-type1模式。直接將D2004.3,D2004.A,D2004.B置1,同時向D2005寫入2500(25HZ),變頻器按正常25HZ啟動了,但在我將D2004.3,D2004.A,D2004.B置了,并向D2005寫入0后,變頻器依然以25HZ的速度運行,監控D1004和D1005后發現D1004里指令依然有效且D1005為2500,直到變頻器斷電后所有數據才歸零。是我的控制字有問題嗎?有用E700做過DP通訊的前輩同仁指教下。
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1809 個
工控威望: 2071 點
下載積分: 2723 分
在線時間: 2233(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2024-12-23
查看eledesigner的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-24 10:46
這個東西比較冷門啊,絕對是非主流的配置,用cclink 是三菱的標準,dp 是siemens的主流,樓主這樣的東西貨期長嗎?