sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

happyzq008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 209 個
工控威望: 348 點
下載積分: 27574 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2024-11-07
查看happyzq008的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-01-08 13:08
現有一個膠泵活塞為上下運動,我們加裝了一個行程開關在他的活塞桿上限位置,膠泵每上下一次就會碰一次行程開關,給X 點一個信號。
如何通過利用該X 點輸入信號,以檢測膠泵的上下運行頻率,當膠泵運行過快時,能夠發出故障報警
happyzq008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 209 個
工控威望: 348 點
下載積分: 27574 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2024-11-07
查看happyzq008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-08 19:15
引用
引用第5樓wwcwwc于2013-01-08 16:45發表的  :
將該點行程開關信號作為計數器輸入命令,然后在單位時間內與報警值做比較,超出數值報警或者將泵速度減小。

我開始也是這個想法,但是A 里面的單位時間 我暫時只想到利用M9034  前面 30秒ON  后面30秒OFF 的樣子  
還是說再弄個2個計時器反復 復位一個M  作為計數條件?
happyzq008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 209 個
工控威望: 348 點
下載積分: 27574 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2024-11-07
查看happyzq008的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-01-08 19:16
引用
引用第6樓piclijun于2013-01-08 19:03發表的  :
脈沖密度SPD

謝謝 我去看看手冊  這個命令 我沒用過
happyzq008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 209 個
工控威望: 348 點
下載積分: 27574 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2024-11-07
查看happyzq008的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-01-09 13:15
悲劇 A   PLC  沒有SPD 這個指令  FX的才支持