最近公司二期設備調試,從西門子200的控制器采集的模擬量控制ABB的變頻器,變頻器的運行頻率與西門子觸摸屏顯示頻率不一致,變頻器運行用的的是ABB標準宏,希望知道的大師給予分析,小弟在此不勝感激
jfxqhcw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 257 點
下載積分: 11886 分
在線時間: 223(小時)
注冊時間: 2010-09-01
最后登錄: 2024-03-20
查看jfxqhcw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-03 12:38
有兩個原因:1是變頻器設置(電壓或電流)
2是在PLC中模擬轉換時有問題