各位大俠,請問三菱PLC BIN K4X0 D0指令中如何知道X幾接通,D0中數值是多少?
怎么計算的啊?比如X10加X5有輸入時得到的數值是多少啊?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159003 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-24
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-13 09:28
引用
引用第11樓yuguokang于2013-01-04 07:37發表的  :
今天特意編了一小段看了一下,K4X0的值是288,但是D0的值卻是120,能解釋下為什么么?


K4X0的值是288本沒有錯,因為該數值按照二進制排列出來就是以上大家所列的0000 0001 0010 0000,換成10進制顯示即為288;
而BIN指令是將BCD數轉成BIN數,你可以理解為該指令可以在不改變16進制數值的【數字】的情況下,將【數字】變成了10進制的。

K4X0的數值是:
二進制  0000 0001 0010 0000
十進制  288
十六進制    0        1         2      0
注意【十六進制    120】,用了BIN指令就會將其變成【十進制   120】傳送到D0,所以在D0中顯示為   120   (GX Developer默認顯示為10進制數)

一些基本的概念可以參考以下帖子:
http://yaoyaoke.com.cn/read-gktid-1422228.html
http://yaoyaoke.com.cn/read-gktid-1422938.html