在S7-200手冊中提到了順控程序,但好象又編不了,要編也不能編出那個類似三菱的狀態圖,只能在西門子GRAPH中來編,到底是怎么一回事?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159003 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-24
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-23 20:56
1,graph的程序只能用于300/400,不能下載到200;