樓主  發表于: 2012-12-17 20:32
          今天我去現場做季度安全點檢,發現一配電柜上一個100A的電流變外表碎裂,指針折彎,損壞嚴重,我就跟領導反饋,大家知道領導叫我如何去做嗎?那S  B說你把它拆下來吧,我照樣品去給采購買,當時我就說,不能拆,經過互感器,接的電流表,2次側不能開路,會有危險,接著一些怕馬匹的垃圾,說什么上次都拆過一個,我直接叼他,有本事你去拆啊,誰說可以拆誰去,反正我不去。
     問了幾個同事都說可以拆,原來我這隊伍里面這么多水貨,哎,看走眼了。
     大家伙說說,能直接拆電流變而不馬上把新的裝上去嗎??  
    這垃圾主管是無知呢還是想害我?
多晶鑄錠
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 425 點
下載積分: 2702 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2012-10-23
最后登錄: 2022-03-30
查看多晶鑄錠的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-18 15:44
你的領導是SB,但你也要看情況的,你可能書本看的多的緣故,書上說,電流互感器2次側不能開路,你可以先想辦法把2次側短接了再把電流表拆下來,這樣就沒事了,不要說你這是0.4KV的100A的,我在10Kv上也修過的啊,我們要知道電流表不能開路,電壓表不能短路的道理。