樓主  發表于: 2012-12-17 20:32
          今天我去現場做季度安全點檢,發現一配電柜上一個100A的電流變外表碎裂,指針折彎,損壞嚴重,我就跟領導反饋,大家知道領導叫我如何去做嗎?那S  B說你把它拆下來吧,我照樣品去給采購買,當時我就說,不能拆,經過互感器,接的電流表,2次側不能開路,會有危險,接著一些怕馬匹的垃圾,說什么上次都拆過一個,我直接叼他,有本事你去拆啊,誰說可以拆誰去,反正我不去。
     問了幾個同事都說可以拆,原來我這隊伍里面這么多水貨,哎,看走眼了。
     大家伙說說,能直接拆電流變而不馬上把新的裝上去嗎??  
    這垃圾主管是無知呢還是想害我?
roran
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 255 點
下載積分: 892 分
在線時間: 155(小時)
注冊時間: 2007-09-09
最后登錄: 2022-10-28
查看roran的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-17 22:42
按照安全規范應該停電更換,但在這個偉大的國度,你懂的。比起動力線帶電作業,危險性可以說是微乎其微的,找根細接地線把端子連起來就可以換了,電壓電流都很小的。跟你講個故事吧,有一次我們這有個老幾子測試后沒把短接片恢復,結果可想而知,初極8k多的電壓,互感器是2000/5,半天后柜子旁一股臭氧味,打開柜子一看,兩個端子間有細細的藍紫色弧光,當時就拿接地夾子短接了事。做一個中國式電工,一定要膽大心細。