鄒三木
級別: 探索解密
|
圖片:
各位大俠: 大家好,附件是安全繼電器(CES-A-ABA-01)上撕下來的接線圖,這個是用在一個安全門上的,H1,H2是接了一個接近開關 小弟沒弄明白,TST,OUT,ERR這三個接線柱的功能,因為我以前也沒接觸過此類繼電器,高手探討下。此繼電器的原理, 使用技巧,謝謝 |
---|---|
|
鄒三木
級別: 探索解密
|
昨天處理一個設備故障,門關上后,設備轉到點焊的位置就不動了,換了三個繼電器才是好的:第一個是能啟動設備,但是不能點焊;第二個是不能啟動設備;第三個是新的,用其它型號代替的,裝上就好了。搞了個80分鐘,總以為是電路的問題。 |
---|---|
|
鄒三木
級別: 探索解密
|
TST,OUT,ERR都江堰市是PLC與繼電器接的,那13,14,23,24都沒有用的。 |
---|---|
|