現在有臺設備出現奇怪的現象,編碼器發送脈沖控制伺服的速度,編碼器接到主機的軸上,正常運轉沒有問題,可是運行過程中伺服電機會自動停止運轉,在機臺停機后再開機,伺服可以照常運轉,咨詢過三菱的熱線,說PLSV是沒有脈沖數的,我的啟動信號是機臺的常開觸點,按理即使有間斷的斷開,也不會伺服停止,因為是沒有停止信號的輸入的,沒有自鎖問題的出現,干擾的話也應當不會,伺服的使能都是設定為上電使能的。

PLC程序
變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.
全伺服衛生巾、尿褲、護墊機機器項目合作,承接多功能衛生巾中包機制造,尿褲垛碼機制造
QQ:84818626
電話:18923140420
daquanyou
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 188 點
下載積分: 542 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2011-10-17
最后登錄: 2022-03-12
查看daquanyou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-15 11:58
前高分子允許信號是不是停止時置OFF把K0傳送到前高分子頻率了