如果用三個接觸器做星三角起動控制,KM1是主接觸器,KM2為三角型,KM3為星型,熱繼電器應加在哪個接觸器上,熱繼應選多少A的呢,就拿15KW的電機為例,額定電流是32A。
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
1054550600
海納百川
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 5537 點
下載積分: 13499 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間: 2011-07-09
最后登錄: 2022-02-27
查看1054550600的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-12 00:13
引用
引用樓主scw威偉于2012-12-09 22:13發表的 星三角電機,熱繼電器應怎么選擇 :
如果用三個接觸器做星三角起動控制,KM1是主接觸器,KM2為三角型,KM3為星型,熱繼電器應加在哪個接觸器上,熱繼應選多少A的呢,就拿15KW的電機為例,額定電流是32A。

如果電動機在150kw一下;建議用直接式熱繼電器;在km2下面;畢竟直接式熱繼電器可靠;特別是施耐德;西門子等等的質量確實好;如果在幾百kw以上;因為特別大的熱繼電器很少;用0-5a的熱繼電器;3相電流互感器經過;這樣控制比較可靠安全;比上面那個圖來的可靠;我看過以前的電工方面的書;熱繼電器接在電動機進線上的;其實這個方法不太理想;因為如果啟動時間長;力矩大的話;熱繼電器容易動作;所以接在運行下面比較合理;總體來說;直接式熱繼電器比互感器經過的熱繼電器來的可靠一些;