我11KW的風機電機,25A的電機啟動器,皮帶輪傳動比1:1,啟動時一樣跳閘,啟動電流達到120A. |
---|---|
|
youzida_121
由自達
級別: 家園常客
|
死不了的,我見過240mm2的架空電纜,在正常生產時,一樣帶電踩在竹梯子上駁接。 |
---|---|
|
youzida_121
由自達
級別: 家園常客
|
又是一個搞工控的 |
---|---|
|
youzida_121
由自達
級別: 家園常客
|
熱繼應接在KM2下方,熱繼選擇20A左右的,能覆蓋18.5A的就行,不過應盡量使這18.5A電流值靠近熱繼電流的下限電流值,不要拿個18.5A的熱繼來(這只是個比喻,實際是沒有18.5A的熱繼),這是不行的,電流調整為18.5A(過載保護100%),絕對正確。 空開不要選大了,選40A的就行,這是為了避免啟動時熱繼還沒有投入保護,如果電機堵轉的話,只要操作工多啟動幾次就會報廢。 另外,這是維修電工的實際題目,搞工控的沒有幾個是在大型生產線上做過維修電工的,你不要聽搞工控的人的,他們搞精細控制、寫程序就比較厲害,這些他們是外行。 |
---|---|
|
ying-feng
一般情況下人的眼睛是黑的,心是紅的;要是眼睛變紅了心就會變黑
級別: 家園常客
|
我考證的時候就是考這個,星三角啟動加測量,接在主接觸器下面的。實際用的時候功率大了就都是用軟啟動了。還是要保護主電路要好一點 |
---|---|
|
ccyang0124
你牛,我就向你學習了。
級別: 略有小成
|
好像我們公司的大電機使用 的電流互感器縮小電流倍數,用的熱繼電器也不用那么大!這個問題不錯,學習了 |
---|---|
|
鄒三木
級別: 探索解密
|
這個是相對大功率的電機啟動設計的,KA2防止啟動電流過大時誤動作 |
---|---|
|