sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

jsndy1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 121 點
下載積分: 1573 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2012-12-03
最后登錄: 2013-01-19
查看jsndy1的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-04 19:24
西門子PLC  CPU是226     軟件是Step-7 microwin v4.0 sp9,電腦裝的是繁體版XP SP3   用USB  PPI通訊,怎么也連不上, 總是報 檢查端口,網絡地址,波特率,連接線的錯誤,電腦為COM4 口,  波特率是9600,請問是怎么回事?通訊協議有什么具體要求?
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2620 個
工控威望: 2044 點
下載積分: 6759 分
在線時間: 3548(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-12-23
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-04 21:36
建議樓主檢查編程電纜。
通訊參數設置
PLC編程口