我用一個FX2N PLC做主站帶一個FX1S做從站,通信模塊是FX2N-485-BD,FXIN-485-BD?? 接線后 兩模塊SD RD 指示燈 一直常亮! 通信不成功!



大家幫我看看那里不對,怎么就通信不上呢?
[ 此帖被fkw12345在2012-12-04 14:04重新編輯 ]
<b>別人看我在工作,其實我在玩,別人看我在玩,其實我在工作。要把工作當成娛樂,那就不會覺得累了!</b>
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-04 15:03
不同系列不同組的是不能做N比N通訊的。1S和1S的可以,1N和1N的也可以,2N和2N的也可以。1S和2N的不行,1S和1N的也不行。
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-12-05 08:06
三菱的技術支持說過N比N必須是同組同系列的才能通訊。程子華的視頻教學中也說過。