qiang2751290
級別: 家園?
|
關于模擬量信號檢測,比如氣壓, 電流信號4-20mA。 如何在模擬塊中處理數據。麻煩請講細一點。 如何在程序中處理,進行數據轉換? |
---|---|
|
redrock99
級別: 家園常客
|
模擬量值和A/D轉換值的轉換有如下關系, 假設模擬量的標準電信號是A0—Am(如:4—20mA),A/D轉換后數值為D0—Dm(如:6400—32000),設模擬量的標準電信號是A,A/D轉換后的相應數值為D,由于是線性關系,函數關系A=f(D)可以表示為數學方程: A=(D-D0)×(Am-A0)/(Dm-D0)+A0。 根據該方程式,可以方便地根據D值計算出A值。將該方程式逆變換,得出函數關系D=f(A)可以表示為數學方程: D=(A-A0)×(Dm-D0)/(Am-A0)+D0。 具體舉一個實例,以S7-200和4—20mA為例,經A/D轉換后,我們得到的數值是6400—32000,即A0=4,Am=20,D0=6400,Dm=32000,代入公式,得出: A=(D-6400)×(20-4)/(32000-6400)+4 |
---|---|
|