     現在我遇到相當頭痛的問題,希望高手,或者解決過這種問題的同志幫我支個招。
abb變頻器和歐姆龍cp1e的485通訊干擾,abb變頻器和臺達dvp32es的485通訊干擾,ab變頻器和歐姆龍cp1e的485通訊干擾。具體現象就是歐姆龍cp1e的通訊指示燈不是正常的閃爍(有的不帶負載,能正常通訊,帶上負載通訊指示燈偶爾出現中斷,plc寄存器的數據不正常,但變頻器數據是正常的。有的就更嚴重了,把負載斷路器拔掉,運行變頻器也出現通訊是有時無現象)
yjhdlp
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 478 個
工控威望: 625 點
下載積分: 2081 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2022-10-15
查看yjhdlp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-21 18:51
設備應單獨打接地并且接地電阻應小。