樓主  發表于: 2012-11-20 20:15
各位達人
  最近,遇到個關于急停按鈕的問題。
  公司買了臺新部件,有個急停接口,用一個根短線短接了。能正常使用。
  現在有一個設備  已經在三菱plc上   x1和com 接了一個急停按鈕   我想用這個急停按鈕 同時也作用在新部件上。

于是 直接把新部件上的短接線拔掉,直接拉2跟線 接在了 plc的   x1和com 上。 結果是 能實現按下急停,2個設備同時處于急停狀態。

但我 想不通的是,為什么能實現啊??

如圖·

  
我在想 plc的x1和com 為什么沒有通過 新部件構成回路,這樣在按下急停按鈕后,plc內部依然通過外部紅線構成回路,程序中的x1依然得電中。

我想 問題的關鍵 就是 我沒弄清 新部件的急停接口 到底是怎么樣一個結構。

請高手  幫幫忙 解答下  
peteryanwei
狂風一刀斬
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 257 點
下載積分: 5501 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2019-10-09
查看peteryanwei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-21 08:21
  我想是這樣
  1.第一你的外部結構和外部結構的急停已經是成系統的,它本身是有效的,可用的,這個可以確定.而且通過你說是短接一根線可以使用,說明它用的是常開接點.
    2.你拉了兩根線直接接到現在PLC X1點上后,等于兩個急停按鈕并聯(你原來的急停接X1接點應該用的也是常開接點).等于你按下兩個中的任意一個急停按鈕,等同于兩臺設備同時按下急停.
    這樣明白嗎.
樓主留言:
你好,謝謝你的詳細分析。對的,關于我這樣接線 能實現設備都停止確實是這樣。
我的疑惑是:一般常開點的急停就是  閉合后串在電源回路中。拍下急停,回路斷路,實現停止。
如果是這樣,那新部件的電源回路 按我的接法,是不是也就等同直接 并聯在了 三菱plc的 com和x1上了, 這樣會不會對 三菱plc 輸入端的 內部電源有影響?  長時間如此 會損壞plc嘛?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(許可) 好貼
    peteryanwei
    狂風一刀斬
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 83 個
    工控威望: 257 點
    下載積分: 5501 分
    在線時間: 63(小時)
    注冊時間: 2007-05-31
    最后登錄: 2019-10-09
    查看peteryanwei的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2012-11-29 08:50
    現在有太多的設備,包括大型設備.有很多急停是用常開接點的.包括進口設備.大家不妨留心去看下.已不再是傳統的急停必用常閉!