sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

cds876
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看cds876的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-14 22:55
我的項目是用S7 300 315-2dp的cpu;模擬量處理用的是1kf02,模擬量輸入為2線制變送器;模擬量處理過程中,變送器輸出的為(4-20MA)信號,為什么PLC程序監視時,信號不正確;接線沒有問題。我用信號發生器直接給PLC信號,PLC程序監視時正確。我測量了變送器出來的信號也有,有5MA。但是接到AI上時,PLC程序監視時是不正確的。FC105的RET——VAL為00008,說明信號處理發生錯誤。我想知道為什么;信號發生器給信號PLC能正確處理,說明程序沒有問題。接線也沒有問題。變送器過來的信號,能用萬用表測量出5MA電流,說明變送器用正確的信號輸出。補充一下,有的模擬量信號處理有正確的,有的是錯誤碼的。有的正確的過一段時間也會變不正確,也就是不穩定。我所有的模擬量都是二線制變送器,和變頻器來的信號。有 變頻器來的信號PLC處理正確,有的處理不正確。所有設置和接線都是一樣的,為什么有的行,有的不行。
jkwh999
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 124 點
下載積分: 528 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2012-11-28
最后登錄: 2013-04-18
查看jkwh999的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-29 10:49
0-10電壓,4-20mA電流等模擬量信號本身就容易受干擾,電流還好一些。對于這種通訊情況,近的加強屏蔽接地隔離,遠的考慮使用電流量電壓量轉光產品--模擬量(電流/電壓)光纖中繼器,可完全避免干擾!


   多通道模擬量數字量串口工業級光纖中繼器用戶手冊.pdf (792 K) 下载次数:46
[ 此帖被jkwh999在2012-11-29 10:58重新編輯 ]