sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

fuznzen
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 287 個
工控威望: 4872 點
下載積分: 1503 分
在線時間: 797(小時)
注冊時間: 2012-06-10
最后登錄: 2014-09-27
查看fuznzen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-12 10:55
    到外地安裝調試一臺新設備,單步手動一切正常。但自動時,“上升、下降”、、“自動旋轉”就不能正常工作了。后發現電工是將變頻調速電機線和接近開關的線共管所至的,PLC的輸入受到干擾(有關輸入點燈暗閃亮)。叫其單獨引變頻電機線至電機 ,電工就是不愿改,硬說是我的程序有問題。很難說服。你們遇到這種事是如何處理的?
橋本
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 153 點
下載積分: 2590 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2012-10-30
最后登錄: 2015-04-09
查看橋本的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-16 18:24
自己改自己試.