sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

550374389
!!!
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 696 個
工控威望: 1161 點
下載積分: 5237 分
在線時間: 2360(小時)
注冊時間: 2010-11-28
最后登錄: 2024-10-11
查看550374389的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-10 20:38
星三角電路的標準接法是,U1,V1,W1端子接主接觸器,U2,V2,W2端子接星型和三角型接觸器,我現把U2,V2,W2端子接主接觸器,U1,V1,W1端子接星型和三角型接觸器可以嗎??今天我按照第2種接法接了一個電機,啟動時星型接法正常,但當轉換到三角型接法時發型電機的轉速明顯變慢了,電流增大,像缺了相一樣請問各位大俠是第2種接法有誤嗎???
絕情天空
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 120 點
下載積分: 481 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2012-10-05
最后登錄: 2012-11-10
查看絕情天空的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-10 21:15
沒事,只要你相序不要搞反了就可以
奮斗努力成功