樓主  發表于: 2012-11-10 15:32
我公司有一臺阿特拉斯空壓機,普通兩極的電機,45KW,經維保公司變頻改善后,運行頻率一直在20HZ左右運,使用近兩年時間了,今天發現不工作,經他們維保公司的人檢查,確認馬達已經相間短路,我們發現從馬達出線除U1,V1,W1,U2,V2,W2,以外還有兩根線P1,P2,這兩根線沒有接,不知道這兩根線有什么作用,,長期在20HZ運行,會不會引起發熱,絕緣老化,線圈短路呢??加上這兩根線又沒有接----------
哎,還要寫報告,請大家幫幫我呀
zczc777
陽光總在風雨后,烏云上有睛空!珍惜所有的感動每一份希望在你手
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 593 點
下載積分: 1478 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2008-10-25
最后登錄: 2024-02-15
查看zczc777的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-11 10:03
有可能是溫度傳感器連線,普通電機發熱嚴重,建議經過測量后將傳感器接報警裝置

解決辦法:1、可以考慮增加減速機,這樣可以提高電機的頻率了,對變頻器和電機都有好處,當然這樣節能效果就不明顯了。。
          2、 增加獨立的風扇散熱
          3、更換變頻用專用電機
          4、改變運行環境