sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

zgf889
走別人的路,讓別人走投無路
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 698 個
工控威望: 718 點
下載積分: 1356 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2007-10-21
最后登錄: 2024-12-21
查看zgf889的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-10 15:32
我公司有一臺阿特拉斯空壓機,普通兩極的電機,45KW,經維保公司變頻改善后,運行頻率一直在20HZ左右運,使用近兩年時間了,今天發現不工作,經他們維保公司的人檢查,確認馬達已經相間短路,我們發現從馬達出線除U1,V1,W1,U2,V2,W2,以外還有兩根線P1,P2,這兩根線沒有接,不知道這兩根線有什么作用,,長期在20HZ運行,會不會引起發熱,絕緣老化,線圈短路呢??加上這兩根線又沒有接----------
哎,還要寫報告,請大家幫幫我呀
xujian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 271 個
工控威望: 400 點
下載積分: 24068 分
在線時間: 593(小時)
注冊時間: 2011-03-25
最后登錄: 2024-11-24
查看xujian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-11 09:34
應該是熱敏電阻的線,電機長期在低頻運行,發熱量大。冷卻風量不夠。導致線圈絕緣老化燒壞。當時在后面加個冷卻風扇就好了。