sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

txarcher
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 212 點
下載積分: 1872 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2012-10-25
最后登錄: 2024-10-24
查看txarcher的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-05 12:05
描述:從PLC讀取的參數
圖片:
描述:寫入程序提示
圖片:
PLC一直閃紅燈,提示參數錯誤,代碼顯示6401,清除內存后紅燈消失,但只要斷電或寫入參數繼續閃紅燈。
txarcher
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 212 點
下載積分: 1872 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2012-10-25
最后登錄: 2024-10-24
查看txarcher的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-05 13:06
那有沒辦法恢復到出廠設置?
txarcher
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 212 點
下載積分: 1872 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2012-10-25
最后登錄: 2024-10-24
查看txarcher的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-11-05 18:09
圖片:
可是清除內存后,一寫程序就彈出驅動器未準備好
txarcher
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 212 點
下載積分: 1872 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2012-10-25
最后登錄: 2024-10-24
查看txarcher的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-11-06 19:09
謝謝各位,是我的PLC的主板有問題,去買了一塊就能寫了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(guochunyi) 分享