樓主  發表于: 2012-11-04 23:56
若變電所為TN-S系統,從該變電所送出一根4芯電纜至距離該電房100米處一棟廠房作為電源,大家討論一下

問題1:該4芯電纜應是A,B,C,N,還是A,B,C,PEN的情況
        2:如果是(A,B,C,N)那我在廠房配電室做一個接地線PE不與N線相連,那整個系統可以構成TN-S系統給設備供電嗎
        3:如果是(A,B,C,PEN)那我在廠房配電室做一個接地線PE不與變電所的PEN線(把它當成N線用)相連,那廠房配電柜可以做TN-S系統給設備供電嗎
[ 此帖被s600在2012-11-05 00:15重新編輯 ]
zczc777
陽光總在風雨后,烏云上有睛空!珍惜所有的感動每一份希望在你手
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 593 點
下載積分: 1478 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2008-10-25
最后登錄: 2024-02-15
查看zczc777的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-10 10:45
TNS系統就是三相5線制也就是PE與N始終分離
TNC系統是三相四線制也就是PEN共用
TN-C-S系統,系統中有PE與N是合一的,后來是分開的