問題1、EM231的AD轉換是12位精度,最大應該是4096呀,怎么范圍可以達到3200呢?
問題2、EM231可以有0-20MA ,0-10V,+-5V,0-5V等幾種輸入信號可供選擇,可以設置選用以上幾種輸入信號類型,那么這幾種信號類型對應的輸入到PLC中的數量的量程都是多少呀?
             選用0-20MA信號------對應輸入到的PLC中的數據量程:?
             選用0-10V信號------對應輸入到的PLC中的數據量程:?
             選用0-5V信號------對應輸入到的PLC中的數據量程:?
             選用+-5V信號------對應輸入到的PLC中的數據量程:?
問題3、EM231可以有0-20MA ,0-10V,+-5V,0-5V等幾種輸入信號可供選擇,可以設置選用以上幾種輸入信號類型,那么四通道的EM231是否四個通道可以分別設置成不同的信號輸入類型,比如說AIWO設置成0-20MA,  AIW1設備成0-5V,AIW2設置成0-10V,AIW3設置成-+5V,是否可以這樣設置,還是所有通道一經設置就只能采用一種信號類型的?

菜鳥新手,好多不懂,大俠們莫怪呀,先謝了!!!!            
  
paradise
好好學習S7--200
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 178 點
下載積分: 756 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2008-02-21
最后登錄: 2021-12-25
查看paradise的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-06 12:47
關于這個問題你可以做的有兩點:1 如果你有標準信號 你可以標定每個模塊的輸入情況  比如4-20ma,輸入4毫安是不是對于6400,如果不是就用你的標準值比如實際是6550,20ma輸入30240.那么你可以使用這兩個值 做計算。

當然你也寫個子程序 專門處理,如果數據不在6400-32000范圍內 如何處置。