sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

www7797257
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 256 點
下載積分: 4397 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2007-11-17
最后登錄: 2020-07-16
查看www7797257的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-03 16:09
因設計需要,現需做以下功能
伺服電機每走一段距離后,PLC發出一個信號,
條件:1,伺服不停下,只是發個信號,
2,信號時間很短,不能常亮
3,每次距離一樣,
4,伺服運行總長度約400mm,時間約1s,共需6~10次信號,

比如
每50mm一次,伺服走到50mm處時PLC 發出一個信號,100的時候再一次,150一次,200一次,250一次,300一次,350一次,400一次
也有可能不是整數,每37mm一次或其他,這個長度是可以更改的
每37mm一次,伺服走到37一次,74一次,111一次,148一次,以下省略,直到400走完為止

求大神給個好點的辦法


先謝謝各位智囊了
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1278 個
工控威望: 6109 點
下載積分: 52322 分
在線時間: 1123(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-12-24
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-06 09:31
1.先考慮: 1秒內發出10個訊號---->1個訊號間隔0.1秒=100ms  PLC 掃描時間有多長?

2.如果PLC 掃描時間 200ms
    用比較指令 =  可能一個都發不出
   用比較指令 >=  可能發出3~5個訊號

3.如果PLC 掃描時間 < 100ms
    就有可能訊號全部發出  但精準度看可否接受


以上參考看看