請教一下S7300 FC,Fb中的m量能想互調用嗎
我的意思是,假設我在FC1 .通過條件來控制m0.0,而我在FC2中要根據m0.0狀態,來控制Q0.3;這樣直接用M0.0可以嗎。不在FC1中將m0.0 給DB塊中的共用數據。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6778 個
工控威望: 38381 點
下載積分: 4365 分
在線時間: 9540(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-26
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-26 11:55
M作為全局變量,在西門子中可以直接使用,不管在FB,Fc還是OB中。

但是,在FB,FC中直接使用全局變量是一個不好的習慣,這會導致你FB,FC將來的移植困難以及但出現錯誤時的排錯困難。

Regards