sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

fengyuwuzu12
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 154 點
下載積分: 649 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2011-07-11
最后登錄: 2019-12-05
查看fengyuwuzu12的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-10-25 20:43
各位大蝦,小弟最近在做無功補償,設計的時候看以前老師傅的圖紙,他把電流互感器放在了隔離開關的前端,但我看書跟標準都是把電流互感器放在隔離開關的后面,我想問下放前放后有什么不一樣嗎?電流互感器是用來計量用的。

小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 646 個
工控威望: 2530 點
下載積分: 1698 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2012-02-27
最后登錄: 2024-08-12
查看小小一電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-23 08:51
一般裝在總斷路器的出線端 P1進P2出 而且你無功補償控制器A B相電壓取樣的話 電流互感器最好裝C相 (其他同理)
每天一點點