樓主  發表于: 2012-10-25 10:05
PLC為無源輸入,就是輸入端的com和輸入端子X相連就能輸入信號那種。傳感器需外接電源,傳感器輸出信號為 24V和0V兩根線,輸出信號線該怎么和PLC的輸入端子相連呢?如果PLC為源型輸入,又該怎么連接呢?
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 736 個
工控威望: 1054 點
下載積分: 2482 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2017-06-10
查看matengfei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-25 14:56
傳感器的0V輸出信號線接輸入端子,可0V線沒有和輸入端的COM端子相連接啊
是不是要加一個DC24V的繼電器進行中轉一下,把傳感器的輸出信號線接繼電器線圈,然后通過繼電器的常開觸點把PLC輸入COM和輸入端子相連接。
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 736 個
工控威望: 1054 點
下載積分: 2482 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2017-06-10
查看matengfei的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-10-27 17:17
如PLC為無源輸入,PLC內部提供電源,共陰極,就是測輸入端X和輸入COM間有+24V的電壓,輸入公共端COM為陰極,輸入端X為陽極。傳感器為NPN型的,也就是信號線輸出0V,傳感器外接電源。接線方法:把傳感器的兩根電源線接DC24V電源,再把外接電源的負極和PLC的COM端相連接,傳感器輸出信號線接輸入端X。
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 736 個
工控威望: 1054 點
下載積分: 2482 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2017-06-10
查看matengfei的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-10-27 17:20
如果PLC是共陽極,就是測輸入端COM和輸入端X間有+24V的電壓,輸入公共端COM為陽極,輸入端X為陰極,那又該如何接線,傳感器又該選用哪種類型