sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

chen20302
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 149 點
下載積分: 11410 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2011-12-14
最后登錄: 2024-11-07
查看chen20302的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-10-25 08:42
我在自學PLC的過程當中,一直對定時器的如何計算時間不是很了解,例如:T0-T199是100ms型定時器,為什么后續還有個0.1s---3276.7s,這個3276.7s是什么意思啊?請大家幫幫我,如果說3276.7表示的是個T0-T199可以設置的時間的最大值,那么正常程序當中的2小時該如何表示啊?
工控—魔術師
登天路,踏歌行
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 202 個
工控威望: 465 點
下載積分: 7033 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2012-09-30
最后登錄: 2015-04-25
查看工控—魔術師的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-25 18:46
T0 比如你要控制1s   那就是  OUT   TO  K10     10要乘以倍率0.1就是1s     T0最小可以 控制0.1s就是0.1s的意思   3276.7s是控制的最大值 。兩個小時的話  你自己去算一下