sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

hedaqiu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 288 點
下載積分: 6615 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2008-11-29
最后登錄: 2016-09-20
查看hedaqiu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-10-24 14:13
各位園友:

變頻器前級是通過一只漏電開關,只要變頻器一工作(帶負荷),漏電開關就掉閘,請教高手,如何解決這個問題,需要加個什么裝置好呢.謝謝.請指教.
工控學習
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 211 點
下載積分: 2659 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2011-02-21
最后登錄: 2014-05-14
查看工控學習的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-24 20:30
是的,變頻器前加漏電斷路器會跳閘。沒辦法只能換掉。我也經常碰到這樣的事情。