sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

木皮
學海無涯
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 485 個
工控威望: 742 點
下載積分: 16520 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2012-06-17
最后登錄: 2021-06-06
查看木皮的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-10-20 12:36
有一臺伺服電機帶動絲桿,在自動運行中有時需要停止并手動后退可時停下來了手動不了,要再次自動啟動再停止就可以。每天出現不能手動后退時都出現Y3亮(程序里加停止復位Y3沒用)在低速時試不會出現這種情況。在程序里我試了整體復位回S0都沒用。伺服是脈沖加方向Y1 Y3(方向)。請問師傅們是什么原因要怎么改善?
大家好才是真的好
xiejun8103
三人行,必有我師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 327 個
工控威望: 2118 點
下載積分: 3244 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2009-10-26
最后登錄: 2019-07-02
查看xiejun8103的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-20 14:59
請問原程序是不是你做的。不知道停止程序是用什么方法做的。看你所說的應用SFC做的,我估計他的停止程序采了禁止轉移或是禁止輸出功能。所以在手動時也是禁止輸出的,所以手動沒反應。要么手動有互鎖條件沒達到。聽你說的Y3一直亮。應是用了相對或是絕對定位。有的PLC輸出點只能用一次。用第二次沒做用,都用在SFC中除外。仔細檢查,一定能找到問題點。