變電所一低壓柜設計使用功率為1000KW(位置一樓),出線方式為上出線,原設計為銅母排連接,低壓柜與plc系統進線柜(位置在低壓柜上6米)連接,因土建原因兩柜沒有辦法母排連接,更改為電纜連接,現安裝公司用單芯電纜連接,請問可行?有無致命缺點呢,應注意哪些方面?
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 343 個
工控威望: 4887 點
下載積分: 18921 分
在線時間: 338(小時)
注冊時間: 2012-05-18
最后登錄: 2016-10-27
查看xuliuqing200的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-17 09:44
可以,加裝橋架保護,裝好使用一段時間緊固樁頭