信捷plc,松下伺服,讓伺服順時針從0度旋轉到20度,再從20度旋轉到100度,然后從100度旋轉到0度,重復以上工作。其中20度和100度可以設定。在不使用感應器回原點的情況下,運用脈沖指令怎樣控制編程????

怎么高手還不出現呢?

怎么沒人理呢?在編程中已經使用了DRVA指令,可以控制電機正反轉,這是其中的一種控制模式。還有一種就是要像上面那樣控制,這是客戶臨時要加的,順時針有辦法找原點嗎?不可能把機器再拖回來呀?怎么高手還不出現呢?
[ 此帖被1593887在2012-10-16 09:28重新編輯 ]
akang8612
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 389 個
工控威望: 420 點
下載積分: 3434 分
在線時間: 269(小時)
注冊時間: 2011-10-14
最后登錄: 2024-07-23
查看akang8612的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-16 10:16
我沒有用過信捷plc,控制思路是根據伺服一周的脈沖數來分別計算20度,100度的脈沖數
然后通過程序發相應的脈沖數,還有就是正反信號,就可以了.找原點的方法有幾種,我一般用光電開關找
akang8612
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 389 個
工控威望: 420 點
下載積分: 3434 分
在線時間: 269(小時)
注冊時間: 2011-10-14
最后登錄: 2024-07-23
查看akang8612的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-10-16 10:17
如果用程序的脈沖記錄功能應該也可以找,我沒做過,不知是否可行