QD75D1模塊里監控地址817是 命令到位標志  現在想抽取里面的OPR完成標志的信息(OFF→ON)  以控制伺服定位完成后進行自動前進 PS:因為工藝要求里未知前進距離 所以沒法用定位數據 是不是只能通過自鎖JOG前進控制?  找了半天沒找到能條件控制的命令 只有條件控制定位數據的定位程序  下圖: 程序


現在的問題是 當伺服定位完成后 沒有進行自動前進 可能是抽取地址出錯了 求大俠幫忙看下   是不是程序寫錯了 還是方法錯了


52622933
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 191 點
下載積分: 479 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2012-10-13
最后登錄: 2017-03-24
查看52622933的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-13 22:56
應該是D101.4=1時是OPR完成標志
52622933
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 191 點
下載積分: 479 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2012-10-13
最后登錄: 2017-03-24
查看52622933的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-10-13 22:59
ld sm400
FROM K2 K817 D101 K1
ld= d101.4 k1
set m52




試試........................................................