sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

寶兒
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 122 點
下載積分: 523 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2012-10-09
最后登錄: 2013-01-12
查看寶兒的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-10-10 16:11
現場有一個鍍鋅緩沖池(硫酸鋅液),一個鍍鋅反應池(濃硫酸,和zn塊反應),監測部分安裝在緩沖池里,把數值設定在高于1.5就開始加濃硫酸,一個開關量帶一個繼電器,繼電器接一個電磁閥,電磁閥導通帶動一個隔膜泵,往緩沖池里打濃硫酸
實驗效果:PH高于1.5開始打濃硫酸,PH誤差太大,反應時間也不怎么理想。,但是由于這個監測誤差以及反應時間耽擱,應用效果不太好,
求改進方案????
愛海濤濤
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 352 點
下載積分: 548 分
在線時間: 1592(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2022-04-14
查看愛海濤濤的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-10 16:27
電鍍用ph確實不怎么樣,關鍵是ph檢測誤差太大,建議把加液改成用時間或者根據電鍍實際用量來確定