sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

jack0510
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 333 點
下載積分: 5025 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2012-09-21
最后登錄: 2017-05-14
查看jack0510的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-10-10 16:07
以前一直用日系的,第一次用200的PLC.請教一下

以224XP為例: DCDCDC的,輸入部分   1M 只能接24—嗎?接負的話就是PNP型了,是否也可以接24+   變成NPN型接法??

                         關鍵是輸出,晶體管輸出的。1L+ 肯定只能接24+ ,那么1M只能接負?
                沒有200的輸入,輸出的內部的等效圖,所以上論壇問一下,確認一下。
                        
丶丿夏灬末
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 141 點
下載積分: 678 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2012-10-11
最后登錄: 2018-05-16
查看丶丿夏灬末的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-11 12:56
L 正 M負就行了。。