樓主  發表于: 2012-10-09 14:42
明年家里就要搞裝修了,我打算把家里的照明和充電系統和低壓負載設備供電分開把照明燈全部改用LED燈;照明和手機充電統統改成直流12V和5V由太陽能電池系統供應(在蓄電池電量不夠時自動轉換成市電供應,當然只是把市電轉換成直流12V),而低壓設備全部由市電供應(比如空調、冰箱、電磁爐、電飯煲、風扇等);這個設想最大的問題就是在長距離布線后主線內阻會不會影響LED燈的正常照明和整個弱電系統在正常運行時的線路損耗會不會超過低壓供電時的線路損耗,大家能否給我些總結和好的建議;
以下是我的照明系統和充電系統的配件:太陽能光電板100W(2塊)、65AH的卷繞蓄電池(2個)、12V/20A太陽能供電控制器(1個)、臥室照明燈5W LED燈(4盞/1間總計8間臥室)、大廳廚房LED光帶和12W LED燈(廚房2盞12W LED燈大廳12盞12W LED燈和40米光帶)、室外照明20W LED射燈(4盞)、12V-5VDC/DC模塊(6塊)、220V-12V 300W直流電源(一套)。
[ 此帖被z4131246在2012-10-09 14:53重新編輯 ]
大四生
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 185 點
下載積分: 4536 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2012-12-18
最后登錄: 2017-01-17
查看大四生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-25 08:25
引用
引用第60樓jesselai于2013-07-25 08:14發表的  :
第一,肯定要考慮線損,弱電長距離供電,如果功率不夠到負載就變成欠壓了,如果負載長期在欠壓狀態下運行,壽命也就打折了,第二,關于手機充電,市面上的充電器輸入都是220的,你直接出來12V或是5V的,只能自己再做根線,這種交直流混在一起,外行人一不小心插錯了容易造成事故,畢竟家里不止你一個人,還有婦女孩子。綜上所述,可以否決這種布線方案。