                                        昨天 接了 一臺單相 220v的變頻器,錯把三相電 接到了電源端,
                      結果變頻器燒了,請問 可能會燒 哪部分,會不會 燒的很嚴重,
                      變頻器 是西門子MM420,西門子東西太貴了 ,想把它修一修 ,
                      前輩們 多多指教。
新浪博客http://blog.sina.com.cn/u/3043076594
平凡人生
天道酬勤
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 225 個
工控威望: 333 點
下載積分: 1611 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2010-12-31
最后登錄: 2024-12-08
查看平凡人生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-03 22:02
根據你的描述,幫你分析一下可能燒壞的東西,最壞的可能整流模塊,輸出模塊損壞,開關電源損壞,最常見的可能電容損壞,整流損壞,最好的可能只是燒壞了保險,(很久沒有修過420的變頻器了,不知道有沒有保險,如果熟悉可能已經知道壞了什么東西了)。