sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

zhangyjxf
錯!沒有理由
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 261 個
工控威望: 236 點
下載積分: 1046 分
在線時間: 247(小時)
注冊時間: 2008-12-15
最后登錄: 2024-12-19
查看zhangyjxf的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-09-26 09:46
請教壓力傳感器1-5V 對應 壓力0-160KPA 的計算!

1-5V對應該模擬量模塊400-2000線性!     一般常壓下為100KPA  , 所以在程序上可以看到是模擬量是1407 ,這樣1407/400=3.517 V電壓,這是對的! 3.517/3.517*100=這樣就得到了常壓的!
              但是這樣的一公式 在當壓力抽真空是,電壓抽到1V時用以上公式換算出來,得到28。4KPA ,所以錯了,1V的應該是0KPA才對!



所以請教個人,公式錯誤哪? 該怎么算?  
[ 此帖被zhangyjxf在2012-09-27 09:47重新編輯 ]
737801323
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 168 點
下載積分: 6554 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2012-08-11
最后登錄: 2024-11-11
查看737801323的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-26 10:12
應該要減掉400再算吧,1407-400=1007   1007/400=2.517=3.517-1,
一人助我,我助人人。