問題1;FX1N-60MR中y0,y1無法發出高速脈沖來驅動步進驅動器,輸入x0后y0啟動過一段時間斷開,但是步進電機只有聲音不轉動,前提步進電機接線細分沒什么問題,因為換成FX1S的PLC,步進電機就可以轉了,請問為什么,,好困惑,,急急急,,
問題2;FX1N-60MR型號的PLC可以驅動FX2N-1PG的定位擴展模塊嗎,,,大俠指教,,
a403544779
真想把生活中的所有煩心事都寫進梯形圖,讓它們自動完成。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 149 個
工控威望: 243 點
下載積分: 1102 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2010-10-19
最后登錄: 2024-08-08
查看a403544779的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-08 11:22
MR輸出型  把Y0 /Y1  的繼電器拆掉  焊電阻上去就可以發脈沖 驅動步進驅動器了。