sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

yl116645
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 168 點
下載積分: 611 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2011-12-10
最后登錄: 2024-09-19
查看yl116645的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-09-24 22:01
描述:Y1復位了C235,C236,M0,M2
圖片:
描述:Y4接通,高速計數器C235,C236開始工作
圖片:
描述:計數值與設定值D270,D274比較,M0接通進入下一步
圖片:
描述:M202做RS發送準備,M0做發送脈沖,M8122有寫。
圖片:
請高人指點,為什么拉電復位后第一次運行都可以,第二次就不能穩定運行,要么是C235或者C236記過了頭沒有動作,要么就是動作到了下一步不發送數據給變頻器。
yl116645
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 168 點
下載積分: 611 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2011-12-10
最后登錄: 2024-09-19
查看yl116645的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-25 09:34
找到原因了,呵呵,主要原因是高速計數器頻率太高,M0上升沿脈沖很短,導致系統不穩定。后面加LD M0     OUT PLS M20 ,使用M20作為轉移條件一切正常,非常穩定。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(wsir123) 好貼!