樓主  發表于: 2012-09-13 21:04
新科擠壓機在運行期間,PLC浸水了。馬上關斷電源,用吹風吹了好久,再裝上,就出現通電后,三秒鐘關了電源。經過仔細查找,是主缸跑過頭,把終端極限行程壓住了。也就是說把電源切斷了。移開行程開關,PLC電源指示燈就亮了。
futejia
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 158 點
下載積分: 4948 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2012-09-08
最后登錄: 2023-11-03
查看futejia的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-14 08:48
是硬件線路切斷電源的?那么怎么還有三秒的通電時間呢。