樓主  發表于: 2012-09-12 00:51
這是三菱fx3u中的程序;是和三菱觸摸屏連接的;第一個指令ivck k3 h70 d66 k1.這個指令我是這樣理解的;對在通道k1連接的3號站址的變頻器的輸出電流送到plc的寄存器d66中;第二個指令ivck k3 h7a k2m650 k1我的理解為;對在通道k1連接的3號站址的變頻器的運行狀態進行監控;例如m650-m657對應的變頻器狀態;但是現在程序里面和觸摸屏里面找不到m650-m657這8個位元件;不知道怎么回事;請求朋友解釋;謝謝;程序里面其他的m...點都能找得到。能對號入座;
真誠到永遠
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-23
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-12 08:01
k2m650表示的就是從M650開始的8個位元件組合。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。